Ce que tu appelles N+1 c'est 2 alims redondante dans les machines et 2 onduleurs et on croise les alims de chaque serveur sur chaque onduleur ou les onduleurs en série ? j'aime pas trop mettre les onduleurs en série à cause du fait que les batteries du 2eme ont peu de chance de déclencher et que, au bout de quelques années, une coupure peu générer une coupure franche parce que les batteries sont mortes dans les 2 niveaux. Je sais, normalement un onduleur ça s'entretient, mais tu connais les financiers :D.
En fonction de la taille des salles info, on fait souvent aussi :
- un onduleur "moyen" par Baie 19" (3 à 6Kva en fonction des éléments)
- un onduleur "gros" pour le global (20 à 100Kva en fonction des éléments)
Tout ça avec des marques d'onduleurs haut de gamme (APC, MGE, Emerson-Liebert, Saft....)
et on croise les alims. Dans certains sites, il est aussi courant qu'on aie deux sources électriques (deux raccordements), par contre ensuite on commence à avoir des problèmes de terre, notamment sur les éléments réseaux.
Sinon il y a une vingtaine d'années (en fait ça existe encore, mais je n'ai plus l'habitude de les utiliser), j'utilisais des "onduleurs sans batteries", "conditionneurs de réseau", qu'on mettait en série avec un onduleur et ça permettait d'avoir un courant très clean et une autonomie sans investir dans 2 jeux de batteries, il y avait une "grosse gamme" chez MGE (les Pulsar CT) et une petite chez APC, j'ai l'impression que les Pulsar CT ont disparu lors de la fusion.