PDA

Voir la version complète : Tolérance alimentations ATX



Doric
16/10/2013, 11h55
Salut à tous.

J'ai une problématique au boulot. J'en fait appel à vous, canards électriques.

Dans une salle informatique scolaire, une dizaine de bécanes sont tombées en pannes à quelques jours d'intervalle. Il s'avère que leur bloc d'alim ne fonctionne plus.

En branchant une nouvelle machine, elle tombe subitement en rade pour les mêmes raisons. J'en déduis un potentiel problème électrique.

Je fais intervenir les électriciens de la ville qui me sortent en rigolant un "Wah bah c'est normal hein... C'est du 245 volts qui passe ici. On peut rien faire."

Mon chef me demande des comptes, et je dois lui expliquer le pourquoi du comment en partant du principe que ces grouillots d'électriciens ne feront rien.

Je cherche (pour l'instant en vain) un texte de norme Européenne pour vérifier si de tels composants sont sensés encaisser ces 245 volts.

Si vous avez des pistes, je vous en serait bien reconnaissant. :wub:

Merci d'avance les gars !

weedkiller
16/10/2013, 14h11
245V ca à l'air d'être dans les tolérance de l'edf (c'est 230V, avec une marge), donc a priori ca viendrait pas de là. Je penche plutôt pour un parc de machine toutes achetées en même temps avec des alims moisies. Du coup, elle tombent en panne à peu près au même moment, d'où l'impression statistique que c'est le réseau la cause.

Peut être qu'il y a effectivement quelque chose, mais je pense que les électriciens préfère dire que c'est la faute au 245V que de chercher le dysfonctionnement.

Foudge
16/10/2013, 15h35
Apparemment, niveau secteur on devrait avoir du 230V +/-10% (en fait c'est pas clair, j'ai vu des infos contradictoires et puis ya aussi une histoire d’harmonisation européenne).
Ceci dit, les alimentations ont normalement des tolérances plus grandes que ça... du moins sur les alimentations de qualité :
Corsair CX400 : "de 180 VAC à 265 VAC [...] les tensions en sorties n’ont pas variés" (http://www.x86-secret.com/dossier-36-450-Corsair_CX_400_Watts.html)
Seasonic S12-II 500W : "de 90V à 270V, le bloc S12-II a encaissé cette variation sans broncher"
Antec Earthwatt 380 : "Lui injecter des surtensions de 600V et 1000V n’a pas non plus créé de perturbation particulière"

Par contre avec les noname :
"Nous avons commencé par faire varier la tension du secteur de 180 VAC à 265 VAC. Surprise : avec une tension secteur de 265 VAC, la tension du rail +12V passe de 12.12V à 12.91V ! Dommage que nous n'aillions eu le temps de tester la réaction de l'alimentation avec notre générateur de surtension jusqu'a 600 Volts pour cause de mort prématurée."
Et certaines n'ont même pas pu être testées sur ce point car mortes avant.

Du coup, c'est quoi vos alims ?

Doric
16/10/2013, 17h28
Merci de vos réponses les gars !

Ce sont des alims constructeur (NEC, HP) bien spécifiques pour des boîtiers non standard.
Visiblement l'arrivée EDF est à proximité du bâtiment, ce qui expliquerai cette tension élevée.

Foudge
16/10/2013, 20h31
D'après la norme française NFC 15-100 (http://www.mainelec.org/app/download/5040185962/Norme+Electrique+officiel+NFC+15-100.pdf?t=1314898287), on doit avoir du 230V +6%/-10%, soit entre 207 et 244V. L'électricien vous a renvoyé chier juste pour 1V de trop.
Ceci dit, ça n'est pas normal que vos alim crament et il y a de fortes chances que d'autres vont suivre.
Ces alims proviennent de la même série de machines ? Elles sont badgées NEC/HP ? Ya moyen de voir les specs de ces alims (ça doit être directement indiqué sur l'alim) ?

weedkiller
17/10/2013, 13h47
Moralité : L'indifférence à la qualité des alims AC/DC de tout nos appareils annonce l'obsolescence du futur. :p

Doric
21/10/2013, 17h24
D'après la norme française NFC 15-100 (http://www.mainelec.org/app/download/5040185962/Norme+Electrique+officiel+NFC+15-100.pdf?t=1314898287), on doit avoir du 230V +6%/-10%, soit entre 207 et 244V. L'électricien vous a renvoyé chier juste pour 1V de trop.
Ceci dit, ça n'est pas normal que vos alim crament et il y a de fortes chances que d'autres vont suivre.
Ces alims proviennent de la même série de machines ? Elles sont badgées NEC/HP ? Ya moyen de voir les specs de ces alims (ça doit être directement indiqué sur l'alim) ?
Merci pour ces précisions Foudge.
Faut que je retourne sur le site pour récupérer les specs des bestioles.
Et oui, dans mes souvenirs elles sont estampillées du nom du constructeur.
Je poste ça dès que j'ai les infos!

Merci encore!

Doric
25/10/2013, 15h04
Bon ben finalement, ce sont des alims FSP, contrairement à mes supputations.
Voici les caracs:
http://tof.canardpc.com/view/7226e08a-e6b7-4df0-95b9-9f797bb97ce9.jpg