  1. #5881
    Citation Envoyé par Herman Speed Voir le message
    Désolé mon domaine "Expert", c'est le parachèvement et la gestion immobilière.
    Bachelier Construction de base.

    Normalement la garantie pour cet ouvrage, c'est de la biennale - 2 ans minimum.
    Je ne sais pas si il y a assurance décennale. Pour les fissures, elles seront considérées comme désordre esthétique et non structurel.

    La règle de l'art c'est :

    La dalle doit être au minimum de 12 cm d' Ep pour respecter les normes
    La dalle doit être ferraillé avec un treillis ST25C

    Si ils ont posés que du béton fibré , ils sont baisés. Te rappelles-tu de la façon dont ils ont coulés le béton ?
    Merci pour ce retour.

    Ils l'ont posé sur sable (de mémoire la dalle fait 15 cm sur 30cm de sable).
    Après, je ne sais pas si elle est ferraillée.

    Et moi, je peux faire quelque chose, si la garantie n'est que 2 ans?

    Mon blog figurines: UglyMiniatures

  2. #5882
    T'as pensé au coupe-circuit? Avatar de Jeckhyl
    Ville
    Crétin des Alpes
    Vous feriez quoi pour fixer un câble électrique le long d'un mur en pierre ? Je veux que ce soit propre mais je m'en contrefous que ce soit esthétique, ce sera recouvert par de l'isolant et un bardage.

  3. #5883
    Gaine rigide ?



    C'est posé en 3 sec.
    Citation Envoyé par Topic des travaux Voir le message
    il te faudrait des charges perforantes, et ensuite un peu d'hexolyte. Normalement ça passe.

  4. #5884
    T'as pensé au coupe-circuit? Avatar de Jeckhyl
    Ville
    Crétin des Alpes
    La question, en fait, porte surtout sur la fixation à utiliser pour maintenir câble ou gaine. Genre pas le cavalier à clouer comme dans cette photo .

    Je cherche une sorte de collier à serrer autour de mon câble, et qui se visserait sur une cheville posée dans la pierre.

  5. #5885
    Je le sent pas le petit cloun dans la pierre.
    A moins de taper dans le ciment.
    Citation Envoyé par MrChicken Voir le message
    Larry tu mérites une moustache d'or pour ce post



  6. #5886
    Le première photo était pourrie, j'en pose souvent pour installer mes machines et j'utilise une vis et une cheville. Le tuyau lui se fixe via un collier plastoc cranté.

    Ou alors directement dans le perçage.

    https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...mm-e1400914869
    https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...mm-e1400914883
    Citation Envoyé par Topic des travaux Voir le message
    il te faudrait des charges perforantes, et ensuite un peu d'hexolyte. Normalement ça passe.

  7. #5887
    T'as pensé au coupe-circuit? Avatar de Jeckhyl
    Ville
    Crétin des Alpes
    Citation Envoyé par Nazedaq Voir le message
    Le première photo était pourrie, j'en pose souvent pour installer mes machines et j'utilise une vis et une cheville. Le tuyau lui se fixe via un collier plastoc cranté.
    Ca ressemble à ce que je cherche, c'est quoi le nom technique du bicou en plastique ?

    EDIT ah trouvé à chevile à collier.


  8. #5888
    Citation Envoyé par Jeckhyl Voir le message
    La question, en fait, porte surtout sur la fixation à utiliser pour maintenir câble ou gaine. Genre pas le cavalier à clouer comme dans cette photo .

    Je cherche une sorte de collier à serrer autour de mon câble, et qui se visserait sur une cheville posée dans la pierre.

  9. #5889
    Citation Envoyé par Kesitem Voir le message
    Merci pour ce retour.

    Ils l'ont posé sur sable (de mémoire la dalle fait 15 cm sur 30cm de sable).
    Après, je ne sais pas si elle est ferraillée.

    Et moi, je peux faire quelque chose, si la garantie n'est que 2 ans?
    Je ne sais plus emplement t'aider. Désolé, cela depasse mes experiences. Il faut retrouver le bon de commande et le contrat.

  10. #5890
    Un ami m’appelle pour que l'aide par rapport à des travaux d'ordre électrique, pour le déplacement d'une prise four et une prise plaques de cuisson chez un particulier qui refait sa cuisine.
    Dit comme ça, ça a l'air tout con et plutôt simple.
    Je suis allé sur le chantier avec lui, et là, c'est le drame !

    L'installation est en monophasé, donc pour des PdC, c'est du 6mm² et protection par disjoncteur 32A.
    Sauf que là, c'est un câble en 5G2,5 (pour les non initiés, 5 fils en section de 2,5mm² dont un vert-jaune ; G pour "ground") et que pour phase et neutre, les fils ont été groupés par deux (c'est mieux que seulement 1 fil en 2,5). Je suppose le même bordel pour la prise four.

    Il y trois autres câbles, dont un en 5G2,5, et l'actuel proprio ne sais pas à quoi ça correspond.

    Direction le tableau électrique... Un beau tableau Hager tout neuf avec deux rangées. Sauf qu'il est au fond d'un placard, dont les portes sont fortement encombrées, et pour accéder aux disjoncteurs, il faut presque allonger le bras.
    Et la moitié des disjoncteurs n'est pas repéré !

    Ça aurait pu s'arrêter après un repérage rapide, sauf le câble en 5G2,5 a fait chier. Un fil de phase correspondait à un disjoncteur sur la rangée 1 du tableau, un ne servait à rien, un autre correspondait à un autre disjoncteur sur la rangée 2, et le neutre est commun aux deux phases.

    Bon le proprio a été compréhensif quand je lui ai dit que ça puait du slip au niveau électrique, et qu'il va falloir remplacer quelques éléments. J'y retourne dimanche pour remettre ça d'aplomb.

  11. #5891
    Question: qui a fait la précédente installation ?
    "Déconstruire", c'est "détruire" en insérant des "cons".
    Battle.net (Diablo 3) : Fbzn#2658 ----- / ----- / ----- Steam ID

  12. #5892
    Aucune idée. Mais je suppose un électricien qui n'a pas voulu se faire chier.

  13. #5893
    T'as pensé au coupe-circuit? Avatar de Jeckhyl
    Ville
    Crétin des Alpes
    Citation Envoyé par Projet 154 Voir le message
    Un ami m’appelle pour que l'aide par rapport à des travaux d'ordre électrique, pour le déplacement d'une prise four et une prise plaques de cuisson chez un particulier qui refait sa cuisine.
    Dit comme ça, ça a l'air tout con et plutôt simple.
    Je suis allé sur le chantier avec lui, et là, c'est le drame !

    L'installation est en monophasé, donc pour des PdC, c'est du 6mm² et protection par disjoncteur 32A.
    Sauf que là, c'est un câble en 5G2,5 (pour les non initiés, 5 fils en section de 2,5mm² dont un vert-jaune ; G pour "ground") et que pour phase et neutre, les fils ont été groupés par deux (c'est mieux que seulement 1 fil en 2,5). Je suppose le même bordel pour la prise four.

    Il y trois autres câbles, dont un en 5G2,5, et l'actuel proprio ne sais pas à quoi ça correspond.

    Direction le tableau électrique... Un beau tableau Hager tout neuf avec deux rangées. Sauf qu'il est au fond d'un placard, dont les portes sont fortement encombrées, et pour accéder aux disjoncteurs, il faut presque allonger le bras.
    Et la moitié des disjoncteurs n'est pas repéré !

    Ça aurait pu s'arrêter après un repérage rapide, sauf le câble en 5G2,5 a fait chier. Un fil de phase correspondait à un disjoncteur sur la rangée 1 du tableau, un ne servait à rien, un autre correspondait à un autre disjoncteur sur la rangée 2, et le neutre est commun aux deux phases.

    Bon le proprio a été compréhensif quand je lui ai dit que ça puait du slip au niveau électrique, et qu'il va falloir remplacer quelques éléments. J'y retourne dimanche pour remettre ça d'aplomb.
    Ca me rappelle l'installation électrique quand j'ai aménagé chez moi. C'est pas possible, elle a dû être faite par un électricien aimant être payé en liquide. Aucun, aucun repérage de fait. Au fond d'un placard. Avec des relents de triphasé changé en monophasé à l'arrache. Et, j'en avait parlé ici, par exemple une prise de courant qui m'a emmerdé un moment (je marche un moment, je marche pas le lendemain jusqu'à ce que je comprenne qu'elle a été repiquée à l'arrache sur le circuit du chauffe-eau et ne reçoit le jus que durant les heures creuses.

  14. #5894
    Citation Envoyé par Jeckhyl Voir le message
    Ca me rappelle l'installation électrique quand j'ai aménagé chez moi. C'est pas possible, elle a dû être faite par un électricien aimant être payé en liquide. Aucun, aucun repérage de fait. Au fond d'un placard. Avec des relents de triphasé changé en monophasé à l'arrache. Et, j'en avait parlé ici, par exemple une prise de courant qui m'a emmerdé un moment (je marche un moment, je marche pas le lendemain jusqu'à ce que je comprenne qu'elle a été repiquée à l'arrache sur le circuit du chauffe-eau et ne reçoit le jus que durant les heures creuses.
    Oh..ça me donne une idée pour une prise qui marche pas chez moi ça...

  15. #5895
    C'est pour améliorer la performance énergétique, m'enfin !
    Citation Envoyé par Sidus Preclarum Voir le message
    Ben du caramel pas sucré alors...
    "Avant, j'étais dyslexique, masi aujorudh'ui je vasi meiux."

  16. #5896
    Bonjour, quelques questions en électricité.

    Existe-t-il chez nous des prises murales avec un interrupteur pour alimenter la prise dessus, comme ils ont au Royaume-Uni? Je trouve ça très pratique notamment dans la cuisine où on a des appareils branchés en permanence mais qu'on n'utilise pas toujours (et qui consomment du coup inutilement si on les laisse branchés). La solution est de brancher/débrancher mais c'est pas le plus pratique surtout quand la prise est derrière l'appareil. J'ai regardé le catalogue Legrand notamment mais je n'ai rien trouvé, une recherche sur les sites de magasins de bricolage n'a rien donné non plus.

    Le type de prise en question :

    Et sinon est-ce qu'il est possible de remplacer la prise murale européenne par une prise murale UK sans risque? Les appareils viennent souvent avec 1 câble européen et 1 britannique donc ça pourrait le faire.

    Merci

  17. #5897
    T'as pensé au coupe-circuit? Avatar de Jeckhyl
    Ville
    Crétin des Alpes
    Tu peux tout à fait faire une prise commandée par interrupteur. C'est commun ans les chambres par exemple.

  18. #5898
    Un truc comme ça sinon, ça modifie pas l'install si c'est pas chez toi :

    https://www.amazon.fr/Maclean-MCE13-.../dp/B00I4SKZOQ

  19. #5899
    Je pense que le monsieur voulait savoir s'il est possible de trouver un appareillage euro qui a cette fonction la et non de mettre une commande supp pour la prise

  20. #5900


    https://www.cdiscount.com/bricolage/...281802005.html

    J'en ai trouvé, mais est-ce les meilleures ?

    Mais ça couterait moins cher si il y a la place de caser un module interrupteur à côté de prises classique.
    Citation Envoyé par Sidus Preclarum Voir le message
    Ben du caramel pas sucré alors...
    "Avant, j'étais dyslexique, masi aujorudh'ui je vasi meiux."

  21. #5901
    Une prise murale avec un interrupteur à côté oui, mais intégré dans le même appareillage, ça n'existe pas en France. Et une prise UK n'est pas autorisée, parce que pas NF.

    Pour les prises commandées, c'est considéré comme un point lumineux, donc protégée par un des disjoncteur de l'éclairage (si c'est fait correctement). Par contre, le plus souvent, c'est un interrupteur simple avec seulement la phase est coupée. Donc si tu veux couper et neutre, il faut prendre un interrupteur bipolaire.

  22. #5902
    un boitier double ou deux boitiers côte à côte pour y mettre une prise NF allumée par un interrupteur NF.
    (j'ai pas trouvé mieux comme tofs )



  23. #5903

  24. #5904
    T'as pensé au coupe-circuit? Avatar de Jeckhyl
    Ville
    Crétin des Alpes
    Sympa la prise danoise elle a une tête de teletubbie.

  25. #5905
    Citation Envoyé par Jeckhyl Voir le message
    Sympa la prise danoise elle a une tête de teletubbie.
    J'ai jamais remarqué de prises spécifiques au Danemark...
    Par contre, le standard allemand pour les prises de terre, il m'a bien fait chier, j'ai dû remplacer toutes mes multiprises.
    ~~ Give a man a fire, he is warm for a while, set a man on fire and he is warm for the rest of his life. ~~

  26. #5906
    Ouaip mais bien plus pratique à la longue, vu que tu peux brancher dans n'importe quel sens.
    Certains appareils sont sensibles à la phase, en France tu ne peux pas tourner ta prise.
    Citation Envoyé par Topic des travaux Voir le message
    il te faudrait des charges perforantes, et ensuite un peu d'hexolyte. Normalement ça passe.

  27. #5907
    T'as pensé au coupe-circuit? Avatar de Jeckhyl
    Ville
    Crétin des Alpes
    Salut, le schéma le plus à droite pour brancher plusieurs points lumineux sur un seul disjoncteur vous paraît-il OK ?


  28. #5908
    Citation Envoyé par Jeckhyl Voir le message
    Salut, le schéma le plus à droite pour brancher plusieurs points lumineux sur un seul disjoncteur vous paraît-il OK ?

    https://www.bricozone.be/data/attach...2748aad68e.jpg
    Qu'est ce qui te chagrine?
    "Not riding to keep the miles low for resale value is like not drilling your girlfriend to keep her tight for the next guy"

  29. #5909
    Citation Envoyé par Nazedaq Voir le message
    Certains appareils sont sensibles à la phase, en France tu ne peux pas tourner ta prise.
    Quesque cette diablerie

    - - - Mise à jour - - -

    Citation Envoyé par Jeckhyl Voir le message
    Salut, le schéma le plus à droite pour brancher plusieurs points lumineux sur un seul disjoncteur vous paraît-il OK ?

    https://www.bricozone.be/data/attach...2748aad68e.jpg
    Heureusement que tu peux mettre plusieurs lampes par disjoncteur sinon faudrait agrandir les logements pour y rentrer le tableau éléctrique
    Si ta de la place essaye de mettre 1 disjoncteur lumière par pièce
    Citation Envoyé par rapport de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France
    .Il est « presque impossible d’écrire en français correctement avec un clavier commercialisé en France »,

  30. #5910
    Tiens petite question maçonnerie. J'ai du parement brique à faire pour une de mes entrée de terrain (typiquement 2 murs en parpaing de 5/6m de long sur 1.20m de haut + les piliers). Une brique = 0.62€, une plaquette = 1€. L'idée c'est de découper les briques pour faire deux plaquettes par brique > 0.31€ la plaquette. On divise le prix par 3.

    Par contre, habituellement je coupe ça à la disqueuse avec un disque diamant, mais là y'en a quand même un paquet à faire...je me demandais comment vous feriez ? Y'a pas moyen d'équiper un banc de scie circulaire avec un disque diamant ? on règle un guide parallèle à la bonne épaisseur, et on peut débiter comme des sauvages sans risques et avec toujours la même épaisseur. Mais je sais pas si ça se fait ? (et si ça se trouve des disques pareil)

Page 197 sur 334 PremièrePremière ... 97147187189190191192193194195196197198199200201202203204205207247297 ... DernièreDernière