C'est assez bien résumé. Si tu veux le calcul de charge en détail :
http://www.veyriere.com/scierie-tech...n_veyriere.pdf
En visant du lourd, on peut compter 300 kgs de charge au m² (150 "d'usage courant" pour les gens qui passent, 50 de revêtement - je compte très très large - et reste une centaine de kg pour le bordel à poser dans la pièce.)
3,7m de portée :
Entraxe de 40 => chaque solive reprend 0,4 * 3,7 = 1,48m² soit 444 kgs.
D'après le tableau, tu peux prendre du 75x200 ou du 50x225
Entraxe de 50 => 0,5 * 3,7 = 1,85m² soit 555 kgs.
75x225 ou 100x200
1,85m de portée, entraxe de 50 => 0,925m² soit 277,5 kgs.
L'embarras du choix, mais tu peux descendre à du 50x125 si tu veux réduire la hauteur. Il n'y a pas le 38 de large dans le tableau mais la charge est directement proportionnelle à la largeur, donc tu peux l'extrapoler en prenant les 3/4 de la charge du 50 de large. Du coup, 38x150 ça passerait aussi.
Bref tout ça pour en arriver à peu près aux même conclusions que toi.
Sachant que là c'est un calcul avec 100 kgs de charges bonus au m² donc tu pourrais mettre 2,4 tonnes de poêles et établis dans ta pièce au final.