Un établi donc ? Je pense qu'on peut en trouver des anciens bien costauds sur LeBonCoin.
Un établi donc ? Je pense qu'on peut en trouver des anciens bien costauds sur LeBonCoin.
C'est pas forcément une blinde, non.
T'as des trucs chez les vendeurs d'outillage prévus 'charges lourdes' pour 100/200 balles. C'est pas beau mais c'est solide.
J'en ai fait un maison tout simplement en allant chercher du bois à la scierie du coin et avec un vieux plan de travail de cuisine. Mais comme j'ai pas trop d'outillage pour le travail du bois, le résultat est assez moyen : c'est solide, pas de soucis, mais c'est pas trop de niveau. J'en ai chié pour couper les poutres en chêne de 12 qui me servent de pieds...
J'arrive au moment du retour à la réalité : quand je suis rentré hier, le différentiel d'une de mes lignes avait sauté. Rapidement, avec les disjoncteurs, j'ai isolé le circuit coupable. Sur ce circuit, 2 machins branchés : mon lave linge et le chargeur Dyson. Je débranche les 2, je reconnecte, resaut du différentiel. Je démonte donc les prises pour voir si ya un problème dans un boitier et/ou de l'humidité. Non. Je débranche des prises, ça saute toujours. Test à l'ohm-mètre, dans une prise, j'ai 11kohms entre la terre et la phase. Paf, vu. Donc il suffit que je change le cable de phase et de terre de cette prise. Sur le principe, la phase suffirait, mais pour que le jus passe, les 2 doivent être endommagés.
Et là, paf, mur de réalité : comment je trouve où arrive ce putain de cable dans le tableau ? Est-ce que je peux raisonnablement utilisé le cable précédent (monobrin, 16A) comme tir fil pour le nouveau ? Pourquoi j'ai fait autant d'études pour pas être capable de changer un putain de cable chez moi ?
Bonus : la phase sort de mon tableau en rouge. Il arrive rouge sur un certain nombre de prises. Et noir sur d'autres. Y compris celles connectées "l'une sur l'autre" ie noir/noir ou rouge/rouge. J'ai pas de boitier de dérivation dans les murs. Où est le putain de moment où le câble rouge devient noir ? Un de mes voisin suggère que les gougnafier du batiment ont pu utiliser les DCL comme boitier de dérivation pour le circuit prises.
Mes propos n'engagent personne, même pas moi.
Question idiote : est-ce que tu as mesuré la résistance sur les fils une fois déconnectés de la prise ? Des fois que ça serait simplement la prise elle-même qui ait une fuite de courant. Sinon, voir plus bas.
Facile: tu raccordes ensemble phase et terre au niveau de la prise, puis il faut pister là où tu trouves 0 ohms.
Si déjà tu ne sais pas où va cette prise au tableau, tu pourra déterminer facilement le disjoncteur en testant les sorties (avec tous les disjoncteurs sur OFF évidemment).
Si tu as plusieurs circuits qui partent du disjoncteur, il faut les débrancher pour les tester individuellement. Ponte aussi le neutre pour trouver celui du circuit de la même façon.
Une fois les fils du circuit foireux isolés, tu peux reconnecter tout le reste pour identifier précisément quelles sont les prises qui sont HS maintenant.
A partir de là tu connais précisément ton circuit de prises où ça merde, ensuite il faut reprendre le jeu de piste : tu vires le pontage précédent, et tu déconnecte les fils de toutes les prises du circuit foireux.
Il te restera à tester à chaque boitier où se trouve le 11kohms, normalement à la fin tu ne l'aura qu'à deux endroits, soit entre deux prises, soit entre le tableau et la première prise du circuit.
Pour le tirage, c'est vraiment pas du tout une bonne idée d'essayer de tirer un fil avec un fil. Sur la section que tu veux remplacer, tu utilises tous les fils existants pour tirer un tire-fil, et ensuite avec le tire-fil tu tireras de nouveaux fils. Toute autre approche sera plus difficile et un risque non-négligeable de se foutre dans la merde.
@Lee Tchii, je crois que ce topic t'est destiné http://forum.canardpc.com/threads/83...n-construction