Bonjour bonjour.
Il m'est arrivé quelques merdouilles ces jours derniers et j'avoue que je suis un peu perplexe. Alors chronologiquement :
Vendredi, je me lève. Panne de courant dans l'appart. Tout va bien chez les voisins (c'est un immeuble). Le disjonceur différentiel du 12ème siècle environ refuse de se réenclencher.
Enedis intervient pour le remplacer ,ça repart. Sauf que sur le tableau, un fusible est grillé, celui correspondant au jeu de prises de l'appart sur lequel est branché l'ordi dont je vais reparler plus tard.
A ce moment là, tout est débranché.
Je remplace le fusible...
Qui pète lorsque je rebranche l'ordi au secteur. Heu, bon...? Je laisse l'ordi débranché.
Samedi, je me lève. Panne de courant dans l'appart. Alors, faut dire aussi que sur les coups de 7h du matin, j'ai entendu des ggggzzzzzzz sssshhhhcrrrrz accompagnés de surprenants flashs bleus éclairant ma fenêtre. Ok. (Ce n'était pas la foudre)
Cette fois, c'est général. Enedis intervient sur deux poteaux de la rue. Ca repart.
J'avais à nouveau tout débranché. Je rebranche tout. Jusqu'au PC.
Je coupe l'alim via son interrupteur au préalable. Je rebranche. Rien.
Je presse l'interrupteur.
POC !
Le disjoncteur n'a pas bronché, aucun fusible du tableau non plus.
Je sors l'alimentation. Il y a un gros composant jaune estampillé "VRL39HB06 1726 W D B A" qui a explosé à l'intérieur.
Du coup je me demande un peu c'est quoi ce bordel. Les deux pannes de courants consécutives me semblent plus tenir de la coïncidence qu'autre chose.
Concernant le pc, je suis un peu inquiet quant au diagnostique. En fait si c'est juste l'alim qui a claqué, c'est pas très grave. Cela dit si c'est autre chose qui a fait sauter l'alim et que je crame celle qui va venir en remplacement ça va commencer à être un peu chiant.
J'espère aussi que les disques durs n'ont pas morflés...
Des idées d'explications ? Ah je précise aussi que l'alim était une Heden Premium Max Pro Flex Nextgen Edition 2.21 gigowatt - non je déconne c'était une solide Focus+ Gold 650w âgée d'environ 3 ans.